Я новичок в SNMP и Kapacitor-InfluxDB. У меня на сервере установлены InfluxDB и Kapacitor. Kapacitor генерирует сигналы тревоги, используя данные, помещенные в InfluxDB. Мне было интересно, можно ли считать сервер, на котором установлены Kapacitor и InfluxDB, агентом SNMP и использовать сигналы, которые генерирует Kapacitor, в качестве ловушек для отправки диспетчеру SNMP, установленному на отдельной машине? Пожалуйста, дайте мне знать, если мой вопрос непонятен.
InfluxDB - вывод конденсатора как ловушка SNMP
Ответы (2)
Вы можете реализовать его как выходной узел в Kapacitor: https://docs.influxdata.com/kapacitor/v0.13/about_the_project/custom_output/
person
Paul Dix
schedule
07.06.2016
Привет, Пол, спасибо за ответ. Я попробую это попробовать.
- person M.Q; 08.06.2016
Kapacitor не может изначально отправлять ловушки SNMP из коробки (пока). Эта функция, вероятно, потребует добавления обработчика события ловушки SNMP в узел оповещения.
Обработчик событий узла предупреждения Kapacitor exec может запускать Прерывание SNMP с помощью snmptrap
или другого агента командной строки SNMP.
person
Gunnar
schedule
07.06.2016
Привет, Гуннар, спасибо за ответ. Думаю, я понял.
- person M.Q; 08.06.2016