Похоже, вы пытаетесь использовать модули Runbook автоматизации с оповещениями журнала. Обратите внимание, что модули Runbook автоматизации можно использовать только с тремя типами предупреждений, т. е. общими предупреждениями, предупреждениями журнала действий и предупреждениями о метриках почти в реальном времени. Дополнительные сведения см. на странице этот документ.
Если вы создаете правило оповещения из аналитики журналов, используя сигнал «настраиваемый поиск в журнале», и вводите свой пользовательский запрос в процентах от ЦП, то это считается оповещением журнала. И затем, если вы попытаетесь использовать runbook автоматизации в разделе действий, произойдет сбой, за исключением «Схема данных оповещения — Microsoft.Insights/LogAlert — не поддерживается».
Поэтому я бы предложил вам создать правило оповещения из вашей виртуальной машины (или из монитора Azure, если вы развернетесь, чтобы выбрать ресурс виртуальной машины), используя сигнал «Процент ЦП» (который представляет собой оповещение о метрике) и использовать модуль автоматизации в разделе действий.
Я протестировал оба этих сценария с оповещением о метрике и оповещением журнала. Он работает с оповещением о метриках, но не с оповещением журнала, поскольку в настоящее время поддерживаются типы оповещений: обычные оповещения, оповещения журнала активности и оповещения о метриках почти в реальном времени.
Надеюсь это поможет!! Ваше здоровье!!
person
KrishnaG-MSFT
schedule
05.07.2019