Я хочу написать тестовое/проверочное условие в icinga2, используя проверку check_nwc_health, чтобы получить некоторую информацию о состоянии электрической розетки avm dect 200, где предоставляется информация о состоянии подключения, включении питания, энергопотреблении и т. д. подключенного устройства (как и все, что вы могли бы подключите: телевизор, сервер, холодильник, стиральную машину, сушилку и т. д.).
Проверка почти готова, но не хватает одной мелочи, чтобы скрипт не мог отдать состояние только одного устройства с опцией --name. В оболочке cli он работает, и команда выглядит так:
https://labs.consol.de/assets/downloads/nagios/check_nwc_health-7.12.1.2.tar.gz
[icinga@centos7 icinga2]# /usr/lib64/nagios/plugins/check_nwc_health --hostname 10.10.10.3 --port 49000 --community 'Umligro:-)' --mode smart-home-device-status --name 'Wäschetrockner' --verbose
OK - device Wschetrockner ok
device Wschetrockner is connected and switched on
Вывод правильный с опцией --name.
Теперь конфиг icinga:
хост.конф:
object Host "fritzbox-7390.fritz.box" {
check_command = "hostalive"
address = "10.10.10.3"
vars.os_type = "FritzOS"
vars.avm_port = "49000"
vars.avm_passwort = "Umligro:-)"
vars.avm_mode_status = "smart-home-device-status"
vars.avm_consumption_warning = "80"
vars.avm_consumption_critical = "95"
}
command.conf:
object CheckCommand "check_fritzbox-7390" {
import "plugin-check-command"
command = [ PluginDir + "/check_nwc_health" ]
"--hostname" = "$avm_host$"
"--port" = "$avm_port$"
"--community" = "$avm_passwort$"
"--mode" = "$avm_mode$"
"--name" = {
value = "--name $avm_device_name$"
description = "Name of smart home device"
skip_key = true
required = true
}
"--verbose" = ""
}
}
services.conf:
apply Service "fritz-device-status-Geschirrspüler_Haus" {
import "generic-service"
check_command = "check_fritzbox-7390"
vars.avm_host = "$address$"
vars.avm_mode = "smart-home-device-status"
vars.avm_device_name = "Geschirrspüler Haus"
vars.avm_consumption_warning = "$nwc_health_warning$"
vars.avm_consumption_critical = "$nwc_health_critical$"
assign where host.vars.os_type == "FritzOS"
}
apply Service "fritz-device-status-Wäschetrockner" {
import "generic-service"
check_command = "check_fritzbox-7390"
vars.avm_host = "$address$"
vars.avm_mode = "smart-home-device-status"
vars.avm_device_name = "Wäschetrockner"
vars.avm_consumption_warning = "$nwc_health_warning$"
vars.avm_consumption_critical = "$nwc_health_critical$"
assign where host.vars.os_type == "FritzOS"
}
И вывод веб-интерфейса icinga выглядит так:
fritzbox-7390.fritz.box
fritz-device-status-Geschirrspüler_Haus
UNKNOWN 07-22-2020 15:25:34 0d 0h 35m 55s 1/5 (#0) Unknown option: name Geschirrspüler Haus
fritz-device-status-Wäschetrockner
UNKNOWN 07-22-2020 15:25:04 0d 0h 35m 55s 1/5 (#0) Unknown option: name Wäschetrockner
ping4
OK 07-22-2020 15:24:45 0d 1h 3m 1s 1/5 PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 2.26 ms
Я сейчас на исходе своих знаний и нервов, и после примерно 6 часов поиска я должен отказаться от файлов отладки.
Пожалуйста, кто-нибудь может помочь мне с этой проблемой, может быть, это просто маленькая вещь, которую я упустил из виду.
С уважением, Крис